Messages : 3,389
Sujets : 39
Inscription : Mar 2013
22/12/2022, 15:59:09
(Modification du message : 22/12/2022, 15:59:50 par Ives.)
(22/12/2022, 15:43:14)richardpub a écrit : Du coup tu n'utilises pas des 2 GA
Mode: 4/2/10 Mode selection
Etat mode : 4/5/10 DPT HVAC Status ??
Comme explique plus haut le 4/2/10 je l'utilise deux fois dans HA (écriture et lecture) et effectivement je n'utilise pas 4/5/10 (état du mode ) qui génère un message d'erreur
(22/12/2022, 15:43:14)richardpub a écrit : Par contre soit je contrôle la consigne de T° avec le curseur circulaire, mais le mode choisit ne change pas,
Soit je ne contrôle pas la consigne de T° avec le curseur circulaire, mais le mode choisit change.
Le curseur circulaire permet de régler la consigne du mode Confort ; ensuite, si tu changes de mode en cliquant sur les ... en haut à droite du thermostat, le curseur orange ne change pas de position mais tu peux voir en dessous de la valeur de température de la pièce le mode qui change ainsi la nouvelle valeur de température de consigne qui est égale à la température de consigne du mode comfort moins la valeur de l'abattement qui doit être configuré dans ETS.