04/12/2023, 21:55:43
(04/12/2023, 18:48:17)filou59 a écrit :(04/12/2023, 13:36:21)demotica a écrit : Concernant HA, le seul souci que je rencontre actuellement c'est la gestion de mes volets roulants, du moins avec HA brut de coffrage.Je ne connais pas tes moteurs, mais je connais bien les JRA et Jung F50. Tu dois avoir un problème de paramétrage.
Pour rappel, j'ai :
- Des moteurs bubendorff
- Un actionneur ABB JRA/S8.230.5.1
La commande stop n'est jamais pris en compte par mon actionneur.
Je ne suis pas totalement satisfait de cet actionneur, du moins la combinaison avec les jun f50 (des fois, il faut que j'appuie 2x pour arrêter un store).
Mais avec HA, la commande est totalement ignoré, peu importe le nombre d'appui
Je vais devoir passer par les templates pour me faire un truc aux petits oignons
Du KNX c'est standard, il n'y a pas d'incompatibilité juste de mauvais paramétrage ou usage.
Déjà il faudrait savoir comment tu gère tes VR ? 1 BP / 2 BP
Moi mon conseil sera toujours d'utiliser 2 BP, Appuie long = Mouvement, Appuie court = Stop
HA c'est bien, mais il faut avant tout que tu sois OK avec la partie physique de ton install.
Hello Filou59,
Je suis en phase avec toi sur le fait que tout doit être ok côté knx d'abord et je travaille pour
Je pense avoir globalement bien fait les choses, si tu as des remarques je suis preneurs.
Pour la config, c'est comme suit.
- Côté BP (Jung F50), j'ai choisi l'option :
- 2 BP en mode commutation: gauche (monter), droite (descendre)
- Fonctionnement : store
- Concept : Long-court, Long pour le mouvement (monter/descendre), court (stop)
- mode d'exploitation : commande de store sans réglage des lamelles
- Entrainement : voir capture