09/12/2023, 19:20:53
Citation :Pour répondre à ta question sur les retours d'état, je ne comprends pas la question sur l'acquittement. Pour moi, je publie l'état sur le réseau et si un participant en a besoin, il consomme, sinon tant pie, mais peut-être que ce n'est pas la bonne méthode. Pour info, j'ai activé le retour d'état des volets uniquement pour les remonter dans HA. Sinon je n'ai pas besoin dans partie KNX pur.La on rentre dans les basiques du KNX, un message emis sur un bus doit être acquitté.
J'ai beau désactiver ces retours dans les 5 canaux cités ci-dessus ça ne change rien.
Si personne ne l'acquitte l'emetteur du message va réemmettre celui-ci 3 fois maximum.
Si tu me dis que ton HA est paramétré avec les GA en question et qu'il acquitte tous les retour d'etat, alors il n'y a aucun soucis, sinon il y en a un.
Il faut utiliser le moniteur de groupe voir de bus pour voir.
Citation :En fait sur le papier, le concept qui me convient le mieux c'est Court-Long, mais lors de mes test au début, cela ne fonctionnait pas comme je voulais (probablement un souci de paramétrage comme toujours en knx). Là avec suite à ton message, je viens de passer de Long-Court à Court-Long. et j'ai toujours un souci, mais je pense avoir circonscrit.
Les canaux pour lesquels ça ne marche pas sont :Pour ces derniers, il me faut faire un appui long pour le mouvement et un autre Long pour l'arrêt, je viens de regarder rapidement la config et je ne vois pas ce que j'ai mal fait.
- A,B,E,H pour le JRA/S8
- A pour le JRA/S4
Pour le réglage Long-Court , Court-Long, j'insiste il faut prendre Court-Long
Moi j'utilise 4 / 4 (400ms) pour le tps de réglages au niveau de tes BP.
J'insiste encore une fois, si tu ne lances pas le moniteur de groupe pour voir ce qu'il se passe tu risque de tourner en rond encore longtemps.
Ne pas oublier que le bon fonctionnement d'une sortie VR est réparti dans 2 organes :
-Le BP
-L'actionneur
Cela peut provenir d'un coté ou de l'autre.
Tu as des VR ou ca marche, d'autre ou ca ne marche pas : Quel différence il y a entre chaque VR ?
Au niveau des BP, as-tu un capot de touche par bouton ?
KNX Partner Base / Avancé
Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.