02/09/2024, 09:20:00
Bonjour,
Quelques remarques:
- Si tu notifies tous les appareils qui fonctionnent normalement, c'est ingérable ; il faut notifier une défaillance du fonctionnement !
- La seule valeur pertinente d'un frigo est la température de l'enceinte et la défaillance la plus probable c'est la porte restée entrouverte.
- Pour une température de consigne donnée, la période ON/OFF varie avec la température extérieure. Tu peux toujours relever la valeur minimale entre un OFF/ON lorsque la porte reste ouverte (température extérieure de 20 °C) et ensuite faire une automatisation qui se déclenche au passage de OFF à ON en lançant un timer.
Quelques remarques:
- Si tu notifies tous les appareils qui fonctionnent normalement, c'est ingérable ; il faut notifier une défaillance du fonctionnement !
- La seule valeur pertinente d'un frigo est la température de l'enceinte et la défaillance la plus probable c'est la porte restée entrouverte.
- Pour une température de consigne donnée, la période ON/OFF varie avec la température extérieure. Tu peux toujours relever la valeur minimale entre un OFF/ON lorsque la porte reste ouverte (température extérieure de 20 °C) et ensuite faire une automatisation qui se déclenche au passage de OFF à ON en lançant un timer.