19/09/2024, 08:34:36
Alors c'est impossible, je suis sur a 99% (pour pas dire 100) , ca ne pouvait pas fonctioner et c'est pas de la faute a HA.
Si tu veux débranche, deconnecte HA le temps d'un essai .
Tu prend 2 Eclairage qui sont dans ta synthese :
Tu les allumes tous les 2, ton voyant (que je vais appeler VS) passe a 1 dès que tu allumes ECL1 ,
Tu éteins ECL1, VS1 passe passe a 0, alors que ECL2 est toujours a 1, pourquoi ?
Parcque le KNX est un bus evennementiel, ton voyant reflete l'etat du dernier message recu , en l'occurence ici l'etat de ECL1.
La seule solution c'est de passer par une fonction logique et d'avoir une équation de ce type :
GA pour VS1= ECL1 OU ECL2
Et VS1 tu ne dois avoir qu'une seule GA qui vient ecrire sur cette objet.
Maintenant comment faire :
-De Module Logique KNX (Un module ABA, ou des fonction logique intégré a des produit KNX : Actionneur ...)
-HA (Peut etre, mais je connais pas)
-Node RED (Ca doit être assez facile a faire avec la palette knx ultimate, tu récupères d'un coté les status individuelle de chaque voyant a surveiller, une grande boite OU et tu génères le resultat sur une GA)
A ta place je regarderais du coté de NodeRED ca me semble etre la solution la plus facile.
Il faudra que tu reprogramme ton voyant aussi.
VS1 qui es
Si tu veux débranche, deconnecte HA le temps d'un essai .
Tu prend 2 Eclairage qui sont dans ta synthese :
Tu les allumes tous les 2, ton voyant (que je vais appeler VS) passe a 1 dès que tu allumes ECL1 ,
Tu éteins ECL1, VS1 passe passe a 0, alors que ECL2 est toujours a 1, pourquoi ?
Parcque le KNX est un bus evennementiel, ton voyant reflete l'etat du dernier message recu , en l'occurence ici l'etat de ECL1.
La seule solution c'est de passer par une fonction logique et d'avoir une équation de ce type :
GA pour VS1= ECL1 OU ECL2
Et VS1 tu ne dois avoir qu'une seule GA qui vient ecrire sur cette objet.
Maintenant comment faire :
-De Module Logique KNX (Un module ABA, ou des fonction logique intégré a des produit KNX : Actionneur ...)
-HA (Peut etre, mais je connais pas)
-Node RED (Ca doit être assez facile a faire avec la palette knx ultimate, tu récupères d'un coté les status individuelle de chaque voyant a surveiller, une grande boite OU et tu génères le resultat sur une GA)
A ta place je regarderais du coté de NodeRED ca me semble etre la solution la plus facile.
Il faudra que tu reprogramme ton voyant aussi.
VS1 qui es
KNX Partner Base / Avancé
Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.