Pour moi tu n'as peu etre pas constaté le prb, mais il pouvait être présent.
HA dans l'histoire lui quel qu'il a avoir ? Peu etre qu'il fait des demande de refresh qui du coup te mette en évidence le problème.
Avant d'investir, fait l'essai NodeRED que je te propose, faudrait que je un peu de temps pour faire un exemple chez moi mais c'est assez simple.
Ensuite HA tu ten fou un peu, dans un 1er temps contente toi de faire simple, tu déclares dans ton yaml tes lampe avec la GA de la cmd et la GA du status.
Ta de la chance j'étais inspiré, voici un exemple de flux nodered.
Je t'ai bien maché le boulot là, je te laisse quand même découvrir NodeRED
Tu devras importer le flux que je t'ai mis , c'est un fichier json.
Ensuite il faut installer des palettes, j'ai mis le nom dans le flux.
Configurer l'interface ou ton routeur KNX :
L'adresse Physique ne doit pas etre utilisé, cest cette adresse qui va apparaitre dans le moniteur de groupe :
Voici un exemple, j'ai pris 2 GA de status d'eclairage, dans NodeRED la synthese est défini sur 1/0/20, vue que j'ai pas mal de message sur le bus, j'ai filtré uniquement sur 1/0/20 dans le moniteur :
Si je voulais maintenant utiliser cette synthèse il me suffirait de créer l'AG dans ETS, puis de mettre l'objet du voyant de mon BP dedans. Et c'est tout.
J'ai décris aussi vite fait comment ajouter des status au bloc "OR", normalement je pense que c'est assez intuitif
Il y a peu être matiere a paufiner les réglages des bloc en vert, mais après un deploy j'ai configuré pour utiliser les derniers status connu ou de faire un refresh
Pour la synthese elle répond au demande de lecture, donc si ton BP fait la demande il aura le bon état.
PS : J'avais jamais touché a NodeRED il y a 3 ou 4 semaines, j'aime pas trop avec les bagages que j'ai, mais la prise en main pour des choses assez simple est relativement facile, il faut s'y mettre un peu et comprendre les mecanismes.
HA dans l'histoire lui quel qu'il a avoir ? Peu etre qu'il fait des demande de refresh qui du coup te mette en évidence le problème.
Avant d'investir, fait l'essai NodeRED que je te propose, faudrait que je un peu de temps pour faire un exemple chez moi mais c'est assez simple.
Ensuite HA tu ten fou un peu, dans un 1er temps contente toi de faire simple, tu déclares dans ton yaml tes lampe avec la GA de la cmd et la GA du status.
Ta de la chance j'étais inspiré, voici un exemple de flux nodered.
Je t'ai bien maché le boulot là, je te laisse quand même découvrir NodeRED
Tu devras importer le flux que je t'ai mis , c'est un fichier json.
Ensuite il faut installer des palettes, j'ai mis le nom dans le flux.
Configurer l'interface ou ton routeur KNX :
L'adresse Physique ne doit pas etre utilisé, cest cette adresse qui va apparaitre dans le moniteur de groupe :
Voici un exemple, j'ai pris 2 GA de status d'eclairage, dans NodeRED la synthese est défini sur 1/0/20, vue que j'ai pas mal de message sur le bus, j'ai filtré uniquement sur 1/0/20 dans le moniteur :
Si je voulais maintenant utiliser cette synthèse il me suffirait de créer l'AG dans ETS, puis de mettre l'objet du voyant de mon BP dedans. Et c'est tout.
J'ai décris aussi vite fait comment ajouter des status au bloc "OR", normalement je pense que c'est assez intuitif
Il y a peu être matiere a paufiner les réglages des bloc en vert, mais après un deploy j'ai configuré pour utiliser les derniers status connu ou de faire un refresh
Pour la synthese elle répond au demande de lecture, donc si ton BP fait la demande il aura le bon état.
PS : J'avais jamais touché a NodeRED il y a 3 ou 4 semaines, j'aime pas trop avec les bagages que j'ai, mais la prise en main pour des choses assez simple est relativement facile, il faut s'y mettre un peu et comprendre les mecanismes.
KNX Partner Base / Avancé
Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.