01/10/2024, 12:35:22
(01/10/2024, 11:07:19)Stef42 a écrit : Par contre en faisant cela je ne perds pas le pourcentage d'ouverture de mes volets dans HA ? Vu que je n'utilise plus l'AG en 1 byte ?Non, il suffira dans ETS de créer une GA contenant l'objet "Indication de la position en %" (flag R activé) et ensuite de renseigner cette adresse dans HA à "position_state_address".
- name: "cuisine_volet"
move_long_address: "1/0/6"
move_short_address: "1/0/6"
stop_address: "1/2/6"
position_address: "1/1/6"
position_state_address: "1/1/6"
device_class: shutter
De même si tu crées dans HA un bouton virtuel pour ouvrir/fermer le groupe de volets comme indiqué ici, il suffira de renseigner dans HA à "position_state_address" du groupe, l'adresse de la GA dans laquelle sont liés l'objet 9 du SCL avec l'objet de la LED du bouton
# Groupe VR/BSO RDC SUD
# BSO, Lingerie, VR Cuisine, VR Salon
- name: "grp_vr_rdc_sud"
move_long_address: "1/0/28"
move_short_address: "1/0/28"
stop_address: "1/2/28"
position_address: "1/1/28"
position_state_address: "1/1/28"
device_class: shutter