25/10/2024, 07:38:33
(24/10/2024, 16:29:46)Ives a écrit : Je n'ai pas ETS6 mais ETS 5 et la présentation doit être différente mais :
1) il faut ouvrir une fenêtre "participants" dans la laquelle pour chaque participant on peut déployer la liste de ses objets (exemple pour le 1.1.2)
2) ouvrir une fenêtre "Adresse de groupes"
3) Ensuite sélectionner une adresse de groupe médian (0/0 ON/OFF dans l'exemple)
4) Cliquer sur "+ Ajouter adresses de groupes"
5) Sélectionner l'adresse de groupe (0/0/9 dans l'exemple) et faire glisser de la fenêtre "participants" les objets à lier dans la partie de droite de la fenêtre "Adresse de groupes" ("90: Channel F- Switch On/off" et "0:Bouton-poussoir 2.0 Commutation" dans l'exemple.
Je viens de tester en déliant une AG et en liant de nouveau cette AG comme tu procèdes et j'ai exactement le même résultat que ce que j'avais. Je suppose que les 2 méthodes sont valables. Moi je glisse l'AG à l'objet sur le panneau "Bâtiments".
Peut on essayer de voir pourquoi cela ne fonctionne pas pour mon test avec le voyant pour les lumières du RDC ?
J'ai regardé ce que tu m'as dit précédemment =>1 GA dans laquelle sont liés les objets "F1 Funktion 1 Universal Logic output" et "On/Off de la LED du bouton".
Peut on en faire un ensemble et que tu me guides ?
Quid du cas où j'ai plus de 4 inputs et que je dois grouper 7 inputs par ex pour avoir un résultat (cas de mes lumières RDC et lumières extérieures) ? Comment je paramètre mon module logique ? Ce que j'ai fait est correct ?