25/10/2024, 08:27:38
ok pour la méthode sauf que lorsque du postes une copie d'écran, il faut montrer les objets liés dans la GA.
Je propose de procéder de la façon suivante :
1) Sauvegarder ton projet dans l'état.
2) Supprimer toutes les GA se rapportant au module logique après avoir délié les objets puisque ça ne fonctionne pas.
3) Vérifier pour chaque sortie des éclairages du RDC si l'objet status (1 bit) est déjà utilisé :
Je propose de procéder de la façon suivante :
1) Sauvegarder ton projet dans l'état.
2) Supprimer toutes les GA se rapportant au module logique après avoir délié les objets puisque ça ne fonctionne pas.
3) Vérifier pour chaque sortie des éclairages du RDC si l'objet status (1 bit) est déjà utilisé :
- sélectionner l'objet dans la fenêtre des participants et regarder les GA affectées
- dans chaque GA concernée, délier l'objet status puis clic droit et "télécharger l'application"
- créer 1 GA pour chaque circuit éclairage du RDC (en donnant un nom explicite) dans laquelle il faut placer l'objet Status (1 bit) de la sortie de l'actionneur
- vérifier que le flag S est présent sinon reprendre 3)