Tuto : Mesure du niveau d'eau dans un puits
#10
(21/01/2025, 13:29:41)babychou a écrit : Bon, après une perte sur le transport, j'ai recommandé, un nouveau modèle 15m/15m (belle erreur) que j'ai reçu... un peu over-kill pour une citerne de 6000L.

Tu devras ajouter un coefficient multiplicateur dans ton contrôleur logique car tu vas récupérer 0,63 V / mètre d'eau . Si ta cuve fait 2 mètres de haut il faudra multiplier par 7,5 pour afficher 100% lorsque la hauteur d'eau sera maximale.

Ton utilisation étant différente (dans mon cas seule la hauteur d'eau m'intéresse), je suppose que tu as prévu de faire le calcul du volume d'eau disponible dans ta citerne et tu feras la compensation d'échelle en même temps.
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: Tuto : Mesure du niveau d'eau dans un puits - par Ives - 22/01/2025, 11:02:55