Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
HA & Hager TE331
#3
Bon alors j'ai déclaré toutes les GA du TE331 :

  - name: 'ampéres ph1'
    state_address: '9/0/9'
    type: 'electric_current'
    device_class: current
    state_class: MEASUREMENT

  - name: 'ampéres ph2'
    state_address: '9/0/10'
    type: 'electric_current'
    device_class: current
    state_class: MEASUREMENT

  - name: 'ampéres ph3'
    state_address: '9/0/11'
    type: 'electric_current'
    device_class: current
    state_class: MEASUREMENT

  - name: 'voltage ph1'
    state_address: '9/0/14'
    type: 'electric_potential'
    device_class: voltage
    state_class: MEASUREMENT

  - name: 'voltage ph2'
    state_address: '9/0/15'
    type: 'electric_potential'
    device_class: voltage
    state_class: MEASUREMENT

  - name: 'voltage ph3'
    state_address: '9/0/16'
    type: 'electric_potential'
    device_class: voltage
    state_class: MEASUREMENT

  - name: 'Téléinfo intensité'
    state_address: '9/0/18'
    type: 'electric_current'
    device_class: current
    state_class: MEASUREMENT

  - name: 'Téléinfo voltage'
    state_address: '9/0/20'
    type: 'electric_potential'
    device_class: voltage
    state_class: MEASUREMENT

  - name: 'Téléinfo puissance'
    state_address: '9/0/19'
    type: 'power'
    device_class: power
    state_class: MEASUREMENT

  - name: 'Téléinfo énergie totale'
    state_address: '9/0/21'
    type: '4byte_signed'
    # device_class: power
    state_class: total_increasing

  - name: 'Téléinfo énergie partielle'
    state_address: '9/0/22'
    type: '4byte_signed'
    # device_class: power
    state_class: total_increasing

toutes ces GA sont bien prises en compte puisque je retrouve chaque objet dans appareil .....mais quand ensuite je vais dans Energy  et que je veux ajouter une nouvelle connexion au réseau il ne trouve aucun objet pour cette connexion.

En échange ayant un second ampèremètre (Eelectron) qui me donne la puissance active ainsi que la réactive, je les déclare de la manière suivante :
  - name: 'Active ph1 jour'

    state_address: '9/0/0'
    type: 'active_energy'
    device_class: energy
    state_class: total_increasing

  - name: 'Réactive ph1-1'

    state_address: '9/0/38'
    type: 'reactive_energy'
    device_class: reactive_energy
    state_class: total_increasing

et là je peux sans problème utiliser la puissance active pour créer une nouvelle connexion réseau .... en échange la puissance réactive ne s'intègre pas dans le tableau de bord Energie.

Y a t-il une solution pour mettre la télé-info dans la partie Energie ou faut-il l'utiliser ailleurs ?
Le perfectionnement de soi et l'accession à sa légende personnelle passe obligatoirement par le partage de son savoir et de son expérience avec les profanes en demande d'initiation. (R. Bach)
Répondre


Messages dans ce sujet
HA & Hager TE331 - par pollux06 - 09/04/2026, 15:53:01
RE: HA & Hager TE331 - par Ives - 09/04/2026, 17:53:07
RE: HA & Hager TE331 - par pollux06 - 12/04/2026, 11:38:49
RE: HA & Hager TE331 - par Ives - 12/04/2026, 13:54:07

Atteindre :