10/06/2023, 20:42:56
(10/06/2023, 15:36:19)NicNac a écrit : Merci jdrenne de t' intéresséJe viens de faire quelque test et je n'arrive pas à le faire fonctionner. Il faut utiliser soit TEXT soit NOTIFY, et pour faire un test d'écriture sur la GA utiliser le service KNX send, ET avoir ouvert le message 14 byte dans le MDT; comme expliqué ci dessous :
Sur MDT et un GA
120 state text 1 input KWh Mois 10/1/0 14 bytes CRWTU Character String (ASCII)
Ceci est créé en ETS
Donc
je devrais créer un text comme proposé su HA
address: 10/1/0
et
state_address: 10/1/0
?
- In ETS you need to set a group address for your MDT Glastaster. I have set “State Text 1 Input” for example.
- Then you go into “Parameters” for your Glastaster, “Operation/Display”, “Information Screen” and set the element “State Text 1” somewhere on your screen.
- In Home Assistant you go to “Developer Tools”, “Services”
- Service = “knx.send”
- Group Adress = The one you set in ETS
- Payload = Text you want to send (if you get an error your message was too long)
- Value type = string
Click on “Call Service” and you should see your message on the glastaster.
Mais bon je n'y suis pas arrivé, faute de temps. Si tu y arrives, merci de donner le mode d'emploi, car c'est aussi un besoin chez moi...