Mon problème est le suivant:
je n'ai pas un compteur intelligent mais tous les 1er du mois je note et entre dans HA les index jour-nuit.
Le défaut pour moi de HA ce sont les mises à jour. Toutes les données sont perdues.
Si je pouvais via un automatisme écrire la valeur des index dans KNX et ensuite après mise à jour les récupérer car j'utilise les données pour des calculs de consommation.
J'ai créé comme entrée HA text :
" text.pac_mois"
" text.pac_veille"
que je pensais écrire dans l'une des entrées text de mes MDT Glassbutton II
sur les entrées:
147 Status text 1 Input 14 Byte
148 Status text 2 Input 14 Byte
et ainsi les récupérer via un automatisme.
Avez-vous une solution ?
Ou plutôt comment réaliser l'automatisme SEND;
KNX aficionado
Messages : 21
Sujets : 3
Inscription : Apr 2022
Bonjour,
" Le défaut pour moi de HA ce sont les mises à jour. Toutes les données sont perdues."
Sous quel type d'entité, stockez vous vos valeurs ?
Messages : 1,120
Sujets : 27
Inscription : May 2017
Tu peux regarder les sujets et tutos sur l'utilisation de proxmox et de HA, ainsi que l'utilisation des bases de données dans des containers.
Un peu ardu mais ca finit par rentrer avec un peu de persévérence, et c'est très tourner vers la sécurité et la fiabilité des sauvegardes.
Messages : 3,696
Sujets : 61
Inscription : Nov 2013
Réputation :
0
(02/06/2023, 09:38:20)lchapard a écrit : Bonjour,
" Le défaut pour moi de HA ce sont les mises à jour. Toutes les données sont perdues."
Sous quel type d'entité, stockez vous vos valeurs ? Qu'est que tu entends par toutes les donnes ?
Ta config ?
Des données type Base de Donnée (Courbe/Historique de Conso...)
Le problème des MAJ doit être pris en considération, mais a moins d'avoir une refonte totale du système obligeant de repartir de 0, en règle général on perd pas tout.
KNX Partner Base / Avancé
Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
Messages : 21
Sujets : 3
Inscription : Apr 2022
03/06/2023, 12:16:09
(Modification du message : 03/06/2023, 12:22:02 par lchapard.)
Bonjour,
Je commencerai par Merci !
Mais, il y a erreur, je n'ai pas de problème, je voulais citer NicNac, pour lui demander quel type d'entité il utilisait, par savoir si je pouvais l'aider, connaissant un petit peu HA.
Messages : 3,696
Sujets : 61
Inscription : Nov 2013
Réputation :
0
Ah OK, j'étais pas remonté assez haut. donc ma question c'est pour NicNac
Utilise les citation la prochaine fois, ca serra plus simple et portera moins a confusion
KNX Partner Base / Avancé
Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
Messages : 499
Sujets : 41
Inscription : May 2015
(21/04/2023, 15:41:10)NicNac a écrit : Mon problème est le suivant:
je n'ai pas un compteur intelligent mais tous les 1er du mois je note et entre dans HA les index jour-nuit.
Le défaut pour moi de HA ce sont les mises à jour. Toutes les données sont perdues.
Si je pouvais via un automatisme écrire la valeur des index dans KNX et ensuite après mise à jour les récupérer car j'utilise les données pour des calculs de consommation.
J'ai créé comme entrée HA text :
" text.pac_mois"
" text.pac_veille"
que je pensais écrire dans l'une des entrées text de mes MDT Glassbutton II
sur les entrées:
147 Status text 1 Input 14 Byte
148 Status text 2 Input 14 Byte
et ainsi les récupérer via un automatisme.
Avez-vous une solution ?
Ou plutôt comment réaliser l'automatisme SEND;
As tu essayé knx: Text ?
knx:
text:
- name: "ASCII Info"
address: "0/0/2"
state_address: "0/0/3"
type: string
Messages : 400
Sujets : 52
Inscription : Jun 2014
10/06/2023, 15:36:19
(Modification du message : 10/06/2023, 15:40:52 par NicNac.)
Merci jdrenne de t' intéressé
Sur MDT et un GA
120 state text 1 input KWh Mois 10/1/0 14 bytes CRWTU Character String (ASCII)
Ceci est créé en ETS
Donc
je devrais créer un text comme proposé su HA
address: 10/1/0
et
state_address: 10/1/0
?
KNX aficionado
Messages : 3,384
Sujets : 39
Inscription : Mar 2013
(21/04/2023, 15:41:10)NicNac a écrit : Mon problème est le suivant:
je n'ai pas un compteur intelligent mais tous les 1er du mois je note et entre dans HA les index jour-nuit. Tu entends quoi par compteur "intelligent" ?
Si tu as un index de compteur "normal", il faut créer une entrée "compteur de services publics" dans Paramètres/ Appareil et Services/ entrées
ensuite dans le tableau énergie tu ajoutes cette nouvelle entité ; idem pour les heures creuses. Tu auras ce type d'historique
Messages : 499
Sujets : 41
Inscription : May 2015
(10/06/2023, 15:36:19)NicNac a écrit : Merci jdrenne de t' intéressé
Sur MDT et un GA
120 state text 1 input KWh Mois 10/1/0 14 bytes CRWTU Character String (ASCII)
Ceci est créé en ETS
Donc
je devrais créer un text comme proposé su HA
address: 10/1/0
et
state_address: 10/1/0
? Je viens de faire quelque test et je n'arrive pas à le faire fonctionner. Il faut utiliser soit TEXT soit NOTIFY, et pour faire un test d'écriture sur la GA utiliser le service KNX send, ET avoir ouvert le message 14 byte dans le MDT; comme expliqué ci dessous :
- In ETS you need to set a group address for your MDT Glastaster. I have set “State Text 1 Input” for example.
- Then you go into “Parameters” for your Glastaster, “Operation/Display”, “Information Screen” and set the element “State Text 1” somewhere on your screen.
- In Home Assistant you go to “Developer Tools”, “Services”
- Service = “knx.send”
- Group Adress = The one you set in ETS
- Payload = Text you want to send (if you get an error your message was too long)
- Value type = string
Click on “Call Service” and you should see your message on the glastaster.
Mais bon je n'y suis pas arrivé, faute de temps. Si tu y arrives, merci de donner le mode d'emploi, car c'est aussi un besoin chez moi...
Messages : 499
Sujets : 41
Inscription : May 2015
11/06/2023, 06:49:06
(Modification du message : 11/06/2023, 07:48:24 par jdrenne.)
Alors après vérifications, en fait tu n'as pas besoin d'utiliser TEXT ou NOTIFY, le service knx.send fait le job. De mon coté je vois bien le message passer sur le moniteur ETS, mais il ne s'affiche pas sur le MDT.
EDIT:
En fait cela fonctionne parfaitement, en utilisant 119 Message text car chez moi les "state text" sont déja utilisés par autre chose.
C'est sympa comme fonction, ça ouvre pas mal de possibilités comme par exemple afficher que c'est l'anniversaire de X ou Y, afin de ne pas oublier !
|